第33页

信息发布者:
解:小敏上楼时间$t=12\ \mathrm{s} × 3=36\ \mathrm{s},$楼道灯工作时间$t_{\mathrm{灯}}=60\ \mathrm{s}$
总功率$P=5 × 12\ \mathrm{W}=60\ \mathrm{W}$
消耗的电能$W=Pt_{\mathrm{灯}}=60\ \mathrm{W} × 60\ \mathrm{s}=3600\ \mathrm{J}$
不变
2256 J
不合理之处:改进后的电路仅适配单人从一楼到四楼的情况,若多人先后进入楼道,后续人员可能因感应开关已跳转至高层触点,无法触发对应楼层照明,或延时开关提前断开导致照明中断。
改进方法:在各楼层增设感应装置,精准检测每层人员;调整延时开关逻辑,以最后一次感应到人员的时刻开始计时20秒后断开,保障所有进入楼道的人员都能获得照明。
解:通过熔丝的电流$I=\frac{P}{U}=\frac{1100\ \mathrm{W}}{220\ \mathrm{V}}=5\ \mathrm{A}$
解:
(1) 潮湿赤脚的人体电阻$R_{\mathrm{人}}=1.5\ \mathrm{k}\Omega=1500\ \Omega,$通过人体的电流
$I_{\mathrm{人}}=\frac{U}{R_{\mathrm{人}}}=\frac{220\ \mathrm{V}}{1500\ \Omega} \approx 0.147\ \mathrm{A}$
(2) 电路总电流$I_{\mathrm{总}}=I+I_{\mathrm{人}}=5\ \mathrm{A}+0.147\ \mathrm{A}=5.147\ \mathrm{A}<10\ \mathrm{A},$小于熔丝额定电流,因此熔丝不会熔断,无法保护人体安全。
【分析】
1. 第(1)问:先计算小敏上楼的时间,原来的电路中五盏灯全部点亮且延时60s关闭,因此灯的工作时间为60s。先求出五盏灯的总功率,再利用电能公式$W=Pt$计算消耗的电能。
2. 第(2)问:观察改进后的电路,S跳转前后每次都是两盏规格相同的灯并联接入电路,总功率不变,电源电压恒定,根据$I=\frac{P}{U}$可知通过启动延时开关的电流不变。再分别计算原来和改进后消耗的电能,两者的差值即为节约的电能。
3. 第(3)问:从不同使用场景(多人上下楼、不同楼层进出)分析电路的局限性,再针对性提出改进方案。
【解析】
(1) 小敏从一楼到四楼需要登3层楼,上楼时间:
$t_{\mathrm{上楼}}=12\ \mathrm{s}×3=36\ \mathrm{s}$
原先楼道灯工作时间$t_{\mathrm{原}}=60\ \mathrm{s}$,五盏灯的总功率:
$P_{\mathrm{总}}=5×12\ \mathrm{W}=60\ \mathrm{W}$
根据电能公式$W=Pt$,消耗的电能:
$W_{\mathrm{原}}=P_{\mathrm{总}}t_{\mathrm{原}}=60\ \mathrm{W}×60\ \mathrm{s}=3600\ \mathrm{J}$
(2) 改进后,S跳转前后每次都是两盏规格相同的灯并联,总功率$P_{\mathrm{改}}=2×12\ \mathrm{W}=24\ \mathrm{W}$,电源电压恒定,由$I=\frac{P}{U}$可知,通过启动延时开关的电流不变。
小敏上楼总时间为36s,跳转后延时20s断开,改进后灯的总工作时间:
$t_{\mathrm{改}}=36\ \mathrm{s}+20\ \mathrm{s}=56\ \mathrm{s}$
改进后消耗的电能:
$W_{\mathrm{改}}=P_{\mathrm{改}}t_{\mathrm{改}}=24\ \mathrm{W}×56\ \mathrm{s}=1344\ \mathrm{J}$
节约的电能:
$\Delta W=W_{\mathrm{原}}-W_{\mathrm{改}}=3600\ \mathrm{J}-1344\ \mathrm{J}=2256\ \mathrm{J}$
(3) 不合理之处:改进后的电路仅适配单人从一楼到四楼的情况,若多人先后进入楼道,后续人员可能因感应开关已跳转至高层触点,无法触发对应楼层照明;若从高层下楼,感应开关也无法适配,导致下楼时无对应照明,或延时开关提前断开导致照明中断。
改进方法:在各楼层增设独立的感应装置,精准检测每层人员;调整延时开关计时逻辑,以最后一次感应到人员的时刻开始计时20秒后断开,同时设置上下楼感应识别功能,保障不同场景下的照明需求。
【答案】
(1) $\boldsymbol{3600\ \mathrm{J}}$
(2) $\boldsymbol{不变}$;$\boldsymbol{2256\ \mathrm{J}}$
(3) 不合理之处:仅适配单人从一楼到四楼的场景,多人或不同方向上下楼时无法正常触发对应照明,或延时开关提前断开。
改进方法:在各楼层增设感应装置,调整延时开关计时逻辑为最后一次感应时刻开始计时,同时适配上下楼感应需求。
【知识点】
电能的计算;并联电路电流规律;电路优化设计
【点评】
本题结合楼道电路改造的实际场景,考查电能计算与电路分析,要求学生将物理知识与生活应用结合,培养解决实际问题的思维能力,同时引导学生树立节能意识。
【难度系数】
0.6
【分析】
1. 对于第(1)问:已知用电器的电功率和电源电压,根据电功率公式$P=UI$的变形公式$I=\frac{P}{U}$,即可求出通过熔丝的电流,因为只接入用电器时,熔丝与用电器串联,电流大小相等。
2. 对于第(2)问:首先从表格中获取潮湿赤脚时的人体电阻,再利用欧姆定律$I=\frac{U}{R}$计算通过人体的电流;接着计算此时电路的总电流(用电器电流与人体电流之和),将总电流与熔丝的额定电流对比,若总电流小于额定电流,熔丝就不会熔断,从而理解熔丝无法保护人体安全的原因。
【解析】
(1) 已知用电器$R$的电功率$P=1100\ \mathrm{W}$,电源电压$U=220\ \mathrm{V}$,根据$P=UI$可得,通过熔丝的电流:
$I=\frac{P}{U}=\frac{1100\ \mathrm{W}}{220\ \mathrm{V}}=5\ \mathrm{A}$
(2) 由表格数据可知,潮湿赤脚的人体电阻$R_{\mathrm{人}}=1.5\ \mathrm{k}\Omega=1500\ \Omega$,人体两端电压等于电源电压$220\ \mathrm{V}$,根据欧姆定律可得通过人体的电流:
$I_{\mathrm{人}}=\frac{U}{R_{\mathrm{人}}}=\frac{220\ \mathrm{V}}{1500\ \Omega} \approx 0.147\ \mathrm{A}$
此时电路的总电流:
$I_{\mathrm{总}}=I+I_{\mathrm{人}}=5\ \mathrm{A}+0.147\ \mathrm{A}=5.147\ \mathrm{A}$
因为熔丝的额定电流为$10\ \mathrm{A}$,$5.147\ \mathrm{A}<10\ \mathrm{A}$,未达到熔丝的熔断电流,所以熔丝不会熔断,无法保护人的生命安全。
【答案】
(1) 通过熔丝的电流是$\boldsymbol{5\ \mathrm{A}}$;
(2) 通过人体的电流约为$\boldsymbol{0.147\ \mathrm{A}}$,此时电路总电流约$5.147\ \mathrm{A}$,小于熔丝额定电流$10\ \mathrm{A}$,所以熔丝不会熔断,不能保护人的生命安全。
【知识点】
电功率计算、欧姆定律应用、熔丝熔断条件
【点评】
本题结合生活中触电的实际场景,综合考查了电功率公式和欧姆定律的应用,同时让学生认识到熔丝在人体触电时的保护局限性,增强安全用电意识,需要学生具备从表格提取数据、运用公式计算及分析实际问题的能力。
【难度系数】
0.6