11. 家庭电路中,导线绝缘皮容易破损或老化,裸露的导线相接触会发生
短路
,这时电路中的空气开关
(漏电保护器/空气开关)会跳闸保护电路。除此之外,电路中用电器总功率
过大,也会导致电路中电流过大。答案:11. 短路 空气开关 总功率
12. 如图所示为超市常用的塑料袋封口夹电路原理图,电源电压为5 V,电热丝R的阻值为1 Ω。闭合开关S,电热丝温度升高,利用电流的

热
效应实现高温封口,3 s内产生的热量为75
J;若使用时总把塑料袋烫坏,则可以增大
(增大/减小)电热丝的阻值。答案:12. 热 75 增大
解析:
热;75;增大
13. 如图所示的家庭电路,两虚线框中连入了电灯和开关,则虚线框

乙
中为开关;闭合开关后,若电灯发光,使用测电笔接触a、b、c、d四点时,氖管发光的点有$a、b$
;若发现电灯不亮,使用测电笔接触a、b、c三点时测电笔的氖管均发光,接触d点时测电笔的氖管不发光,则该电路的故障为$c、d$间存在断路
。答案:13. 乙 $a、b$ $c、d$间存在断路
14. 某电压力锅额定电压为220 V,加热功率为1100 W,保温功率为100 W。
(1)在使用该电压力锅时,应选用
(2)电压力锅易将食物煮熟的原因是通过增大锅内气压使水的沸点
(3)若家中仅使用该电压力锅正常工作0.5 h,标有“1200 imp/(kW·h)”的电能表指示灯闪了600次,则加热、保温时间之比为
(1)在使用该电压力锅时,应选用
三
孔插座,其在加热状态下发热体的电阻为44
Ω。(2)电压力锅易将食物煮熟的原因是通过增大锅内气压使水的沸点
升高
。将质量为2 kg、初温为20 ℃的水加热至120 ℃,水吸收的热量为$8.4×10^5$
J。[$c_{水}$=$4.2×10^3$ J/(kg·℃)](3)若家中仅使用该电压力锅正常工作0.5 h,标有“1200 imp/(kW·h)”的电能表指示灯闪了600次,则加热、保温时间之比为
9∶1
。答案:14.(1)三 44
(2)升高 $8.4×10^5$
(3)9∶1
(2)升高 $8.4×10^5$
(3)9∶1
15. 额定功率相等的电热毯和电风扇正常工作1 h,则 (
A.两种电器消耗的电能一样多,产生的热量也一样多
B.两种电器消耗的电能一样多,电热毯产生的热量多
C.电热毯消耗的电能更多,电风扇产生的热量多
D.电风扇消耗的电能更多,电热毯产生的热量多
B
)A.两种电器消耗的电能一样多,产生的热量也一样多
B.两种电器消耗的电能一样多,电热毯产生的热量多
C.电热毯消耗的电能更多,电风扇产生的热量多
D.电风扇消耗的电能更多,电热毯产生的热量多
答案:15. B
16. (2025·常州模拟)如图所示的电路中,开关都闭合后,三盏灯均正常发光,突然灯泡$L_3$熄灭,经检查保险丝完好,用测电笔测试插座的两孔,氖管均发光。造成这一现象的原因 (

A.可能是电路某处发生了短路
B.一定是进户的零线B、C之间断了
C.一定是进户的零线C、D之间断了
D.一定是进户的零线D、E之间断了
C
)A.可能是电路某处发生了短路
B.一定是进户的零线B、C之间断了
C.一定是进户的零线C、D之间断了
D.一定是进户的零线D、E之间断了
答案:16. C
解析:
解:
保险丝完好,排除短路(A错误)。
插座两孔氖管均发光,说明火线正常,零线断路且断点在插座之前。
灯泡$L_3$熄灭,$L_1$、$L_2$正常发光,表明零线断点在$C$、$D$之间(C正确,B、D错误)。
答案:C
保险丝完好,排除短路(A错误)。
插座两孔氖管均发光,说明火线正常,零线断路且断点在插座之前。
灯泡$L_3$熄灭,$L_1$、$L_2$正常发光,表明零线断点在$C$、$D$之间(C正确,B、D错误)。
答案:C