第27页

信息发布者:
D
甲、丁
火线
零线
测电笔
金属笔尖
金属笔尾
火线
零线
【分析】
首先,邻居家电灯正常发光,说明小区的供电系统是正常的,可直接排除小区停电的可能。接下来分析测电笔的检测结果:测电笔接触火线时氖管发光,接触正常零线时氖管不发光。现在检测插座两个孔氖管都不发光,说明插座的两个孔都没有与火线连通。
若灯泡坏了,只是小明家的电灯支路故障,插座的火线孔仍能与火线连通,测电笔接触该孔时氖管应发光,与题意不符,排除B;
若零线断路,插座的火线孔依然和火线连通,测电笔接触火线孔时氖管会发光,与题意不符,排除C;
若火线断路,小明家进户的火线断开,那么插座的两个孔都无法与火线连通,测电笔检测时氖管都不发光,同时电灯也因无火线供电而不亮,符合题意。
【解析】
1. 排除A选项:邻居家电灯正常发光,说明小区没有停电,A错误;
2. 分析B选项:若灯泡损坏,仅电灯支路故障,插座的火线孔仍与火线相连,测电笔接触该孔时氖管应发光,与“测电笔检测插座的两个孔氖管都不发光”矛盾,B错误;
3. 分析C选项:若零线断路,插座的火线孔仍与火线连通,测电笔接触火线孔时氖管会发光,与题意矛盾,C错误;
4. 分析D选项:若火线断路,小明家进户火线断开,插座的两个孔均无法与火线连通,测电笔检测时氖管都不发光,且电灯因无火线供电而不亮,同时邻居家不受影响,符合题意,D正确。
【答案】
D
【知识点】
测电笔的使用、家庭电路故障判断
【点评】
本题考查家庭电路的故障判断,需结合测电笔的工作原理,通过现象反向推导故障类型,关键是明确测电笔氖管发光的条件是接触火线。
【难度系数】
0.6
【分析】
要完成家庭电路的连接,需先明确两个用电器的安全连接规则:
1. 电灯与开关:为了用电安全,开关必须串联在火线上,这样断开开关时,电灯不带电;灯泡的顶端金属点接开关的出线,螺旋套接零线,因为螺旋套易被触碰,接零线更安全。
2. 三孔插座:遵循“左零右火上接地”的标准接法,图中上方接线柱已连地线,只需将左侧接零线、右侧接火线即可。
思考步骤:先处理电灯回路,从火线引到开关,再到灯泡顶端,零线接灯泡螺旋套;再处理插座,对应接零线和火线。
【解析】
电灯部分连接:
1. 用导线连接火线与开关的一个接线端;
2. 用导线连接开关的另一个接线端与电灯的顶端金属接线柱;
3. 用导线连接电灯的螺旋套接线柱与零线。
三孔插座部分连接:
1. 用导线连接零线与三孔插座的左侧接线柱;
2. 用导线连接火线与三孔插座的右侧接线柱;
(上方接线柱已接地线,无需额外操作)
【答案】
按照上述解析的连线方式,用笔画线完成如下连接:
火线→开关→电灯顶端金属点,零线→电灯螺旋套;
零线→三孔插座左接线柱,火线→三孔插座右接线柱。
(连线图示符合上述逻辑即可)
【知识点】
家庭电路连接、电灯安全接线、三孔插座接法
【点评】
本题考查家庭电路的基础连接,重点考查安全用电的核心规则,开关接火线、插座左零右火上接地是家庭电路安装的基本要求,需熟练掌握,避免触电隐患。
【难度系数】
0.6
【分析】
首先要明确测电笔的使用原理:测电笔检测火线时,需要手接触笔尾金属体,让人体、测电笔与大地形成闭合回路,氖管才能发光。接下来逐个分析四个图:
1. 甲图:手接触了笔尾金属部分,满足形成回路的要求,操作正确;
2. 乙图:手接触的是笔尖金属体,既无法正常检测电路,还存在触电风险,操作错误;
3. 丙图:手未接触笔尾金属体,无法形成电流回路,即使笔尖接触火线,氖管也不会发光,不能完成检测,操作错误;
4. 丁图:手接触了笔尾金属体,能形成有效回路,操作正确。
综上可筛选出正确的使用方法。
【解析】
测电笔的正确使用规则:使用时,手必须接触笔尾的金属体,使人体与测电笔、大地构成通路,这样当笔尖接触火线时,氖管才能发光。
甲图:手接触笔尾金属体,符合使用要求,操作正确;
乙图:手接触笔尖金属体,易引发触电,且无法正常检测电路,操作错误;
丙图:手未接触笔尾金属体,无法形成电流通路,不能完成火线检测,操作错误;
丁图:手接触笔尾金属体,符合使用要求,操作正确。
因此正确的使用方法是甲、丁。
【答案】
甲、丁
【知识点】
测电笔的使用
【点评】
本题聚焦家庭电路中测电笔的基础使用规范,需牢记“手触笔尾金属体、勿碰笔尖金属体”的核心要求,这是安全用电的基础知识点,需熟练掌握。
【难度系数】
0.7
【分析】
这道题考查家庭电路的基础知识点,解题时首先回忆家庭电路进户线的组成,明确两条输电线的名称,再思考辨别它们的专用工具。首先,家庭电路进户的两条输电线分别具有不同的电压特性,其中一条是带有220V电压的火线,另一条是正常情况下与大地电压为0的零线;而辨别这两条线的工具是测电笔,可利用测电笔接触导线时氖管是否发光来区分火线和零线。
【解析】
家庭电路进户的两条输电线中,一条是火线,它与大地之间存在220V的电压;另一条是零线,正常情况下零线与大地之间的电压为0。我们可以使用测电笔来辨别这两条线:使用测电笔时,手接触笔尾金属体,笔尖接触待测导线,若氖管发光,则该导线为火线;若氖管不发光,则为零线。
【答案】
火线;零线;测电笔
【知识点】
家庭电路组成、测电笔的使用
【点评】
本题属于家庭电路的基础题型,主要考查学生对家庭电路进户线名称及辨别工具的识记能力,知识点较为基础,是学习家庭电路相关知识的必备内容。
【难度系数】
0.8
【分析】
要解决这道题,需先理清测电笔的结构、工作原理及使用逻辑:首先,测电笔依靠金属的导电性传递电信号,所以要用金属笔尖接触被测导线;其次,手指按住金属笔尾才能形成“被测导线-测电笔-人体-大地”的完整回路,让氖管能正常响应。再结合火线、零线的电压特点判断:火线与大地间存在220V电压,能形成有效回路使氖管发光;零线与大地间电压为0,无法形成回路,氖管不发光。
【解析】
使用氖管测电笔的操作及判断逻辑如下:
1. 操作规范:测电笔的金属笔尖需接触被测导线(金属导电,可传递导线电信号),人的手指要按住金属笔尾(形成完整导电回路)。
2. 结果判断:
若氖管发光,说明电流能通过回路流通,被测导线是火线(火线与大地间有电压);
若氖管不发光,说明无法形成有效回路,被测导线是零线(零线与大地间电压为0)。
【答案】
金属笔尖;金属笔尾;火线;零线
【知识点】
测电笔的使用;火线零线判别
【点评】
本题是家庭电路的基础考点,聚焦测电笔的使用规范与火线、零线的判别方法,属于安全用电的必备常识,需准确记忆操作细节和判断依据。
【难度系数】
0.9
【分析】
首先明确题目要求:楼道灯需在夜间(光控开关闭合)且有声音(声控开关闭合)时才亮,说明两个开关必须同时控制灯泡,根据串联电路“只有所有开关都闭合,电路才通路”的特点,可知声控开关与光控开关应串联;其次,家庭电路中,灯泡的正确接法是火线先经过开关,再接入灯泡顶端的金属点,零线直接接入灯泡的螺旋套,这样断开开关时,灯泡不带电,更安全;最后,三孔插座要求不受开关控制,需按照“左零右火上接地”的原则直接连接进户线的零线、火线、地线。
解题思路:先确定开关的连接方式(串联),再完成灯泡与开关、进户线的连接,最后完成三孔插座的独立接线。
【解析】
1. 灯泡与开关的连接:
从进户火线出发,先经过熔断器,然后依次串联声控开关、光控开关,将串联后的电路末端连接到灯泡顶端的金属触头;进户零线直接连接到灯泡的螺旋套。这样只有当声控、光控开关同时闭合时,灯泡所在电路才通路,灯泡发光,满足题目要求。
2. 三孔插座的连接:
遵循“左零右火上接地”的接线原则,插座左侧接线柱接进户零线,右侧接线柱接进户火线,上端接线柱接地线,且插座的接线不经过任何开关,独立与进户线相连,满足“不受开关控制”的要求。
【答案】
电路连接如图所示(火线经熔断器后串联声控、光控开关,接灯泡顶端金属点;零线接灯泡螺旋套;三孔插座左接零线、右接火线、上端接地线,直接连接进户线)
【知识点】
家庭电路连接、串联电路应用、三孔插座接线规则
【点评】
本题结合生活实际考查家庭电路的设计与连接,既需要利用串联电路的特点满足用电器的工作逻辑,又要严格遵循家庭电路的安全接线规范,注重理论知识在实际生活中的应用,同时强调用电安全的重要性。
【难度系数】
0.6